登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】变频器可以不用制动电阻吗(20101208)
点击:3533 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xiaozc126
一台75KW的风机,用变频控制,对停车没有任何要求,只是很普通的风机,请问可以不用外部制动电阻吗?
最后修改:
2010/12/9 16:10:41
10-12-07 18:21
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然可以。但是要注意减速时间必须设置的长一点,比如30S或者60S甚至更长,以保证减速过程直流母线不过压跳闸。因为风机了属于大惯性负载。
10-12-07 20:01
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
除非风机停车有要求,我一般会选择用惯性停车,所以我一般不会用杀车电阻。
10-12-07 20:20
3楼
编辑
引用
管理
1579813195
可不用
10-12-07 22:13
4楼
编辑
引用
管理
dlr
我所接触的几台用变频器的锅炉鼓、引风机,其功率有55KW和75KW的,都不用制动电阻。
10-12-08 11:48
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
10-12-08 14:19
6楼
编辑
引用
管理
上山
变频器可以不用制动电阻。
10-12-08 16:51
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
对停车无要求的可以不接制动电阻。
10-12-09 07:38
8楼
编辑
引用
管理
aa1969
可以不用,在选择变频器时不要配置制动电阻,价格还可便宜
10-12-09 08:13
9楼
编辑
引用
管理
522818580
象你说的情况,可以不用!
10-12-09 10:29
上一页
下一页
工控新闻
华北工控2026首发新品!MATX-6557搭载飞腾D3000 八核处理器,为国产化替代注入强劲动能
56G MezzaWave连接器:高速、灵活,赋能下一代智能系统
宇树科技人形机器人全球出货量第一,中国企业表现突出
汇川技术韩国锂电展首秀整机实演,定义高精高速新标准
第33届温州工博会开幕
全球半导体设备产业迎来密集突破期
节卡机器人拿下 IEC 60601医疗安规认证,加速医疗领域智能变革
华北工控EMB-3513:支持医院电子叫号系统核心处理单元集成的嵌入式主板
更多新闻资讯