登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:急求 三菱PLC 和电脑的通讯
点击:2071 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
小国
我有一个型号为 Fx1s-20MR-001 的三菱PLC 用的是 GX Developer7.0三菱全系列PLC编程软件 用的是RS232 的编程线 怎么总显示通讯失败呢 请 高手指教 谢谢!!!
10-11-30 21:42
1楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
选择COM4的通信路径试试看。
10-11-30 23:12
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
排除电缆原因,检查COM口;
10-12-01 08:17
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
电缆具体是什么型号的?
10-12-01 09:32
4楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
sc-09
10-12-01 10:53
5楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
如果用的USB的,看看设备管理器里面端口,然后在编程软件里面设置端口
10-12-01 14:01
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电脑上实际COM口与通讯中选的是否一致;
10-12-01 15:10
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
串口的比较简单
USB的设置COM口
10-12-01 17:30
8楼
编辑
引用
管理
小国
我用的是
编程线
10-12-01 19:44
9楼
编辑
引用
管理
黄文斌
有没有安装驱动程序,安装的话就在设备管理器里面找到你安装的COM口。然后再编程软件里面也设置这个COM口就可以了,波特率不要动它一般都是设置好了的。
10-12-01 20:28
上一页
下一页
工控新闻
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
以质量之光照亮智造强国之路
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
Omdia发布2026年全球通用具身智能机器人市场洞察与厂商评测报告
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
锚定重点领域 智能体产业布局提速
更多新闻资讯