主题:请大家帮我解释下从三相380V电机接出一跟220V的线是什么原理
点击:4497 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
表里如一
我同意螺丝刀的看法
11-01-14 23:34
21楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
就是取220电源
11-01-15 06:40
22楼
编辑
引用
管理
mlqwain
就是上面说的,三绕组中心线抽头与任意相线就是220V
11-01-15 10:00
23楼
编辑
引用
管理
dasliu
拉出一火一零OK了
11-01-20 10:43
24楼
编辑
引用
管理
柔怀天下
u1 v1 W1 是电机进线,如果U2 V2 W2是用铜片短接的,那么这个短接点就是中性点,由于电动机三相对称电路,故中性点的点位可认为是0v, 那么以中性点为一头,用万用表指针侧量另一头电压U1 /V1、W1他们之间的电压都是220V,此220v电压实际上就是每一相U1U2 V1V2 W1W2的电压,不知道这样讲是否能明白?