主题:400A的电流正确选择多大的电缆

点击:36418 回复:19

[size=2][size=2][size=4]设备总功率大约为400A电流,我按120平方线以上*2选择 大概是要3*240+1*95平方线
有人说185平方线够了 我觉得不保险
大虾们你们认为呢[/size][/size][/size]
10-11-13 14:16
橡皮的和塑料的不一样,420A。380A。前者和后者区别,我认为够用了。
10-11-13 17:47
线路近的情况下可以,线路远的情况下慎重考虑。
10-11-13 18:07
3*240+1*95平方线 适用于线路比较远一点的场合。
3*185 +1   适用于近距离的场合30米以下。环境为正常室外温度。前提是电费必须是正品国际。
最后修改:2010/11/16 15:51:41
10-11-13 22:44
185mm平方电缆可以用,只要不同时启动就没问题。
10-11-14 17:49
185mm2就够了。
10-11-14 21:36
建议还是240的好,免得以后负荷增加换线投资更大。
以现在的涨价幅度,现在240的线比两年后150的线还要便宜
10-11-14 21:53
185的铜线可以了(国标)
10-11-15 17:54
240的保险一点!!!
10-11-15 19:20
要看你使用的环境,线材的绝缘材料和耐温等,最终看的就是温升。我们系统里面用150的线跑400电流都没问题。
10-11-16 01:07