主题:S7-300仿真时提示错误“语句没有被处理”是怎么回事?
点击:10590 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wodezhiji
如题,谢谢!
10-10-26 20:28
1楼
编辑
引用
管理
dykszs
是不是程序没有编译啊
10-10-27 00:36
2楼
编辑
引用
管理
wodezhiji
普通的程序不会出现这样的问题,只是在需要调用FC的时候才会出现这样的错误。
10-10-27 08:38
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
wodezhiji
在 2010/10/27 8:38:16 发言
【内容省略】
请确认FC正确编写且已经随OB1一同下载。
Regards
10-10-27 10:14
4楼
编辑
引用
管理
osp321
是啊 是否全部下载了?
10-10-29 21:24
5楼
编辑
引用
管理
wodezhiji
嗯,问题已经找到了,之前FC没有下载下来,只是下载了OB1。
10-11-01 19:01
6楼
编辑
引用
管理
qhdzzj123
应该是在0B1里面没有调用,我也是初学,你可以看看
10-11-14 17:28
7楼
编辑
引用
管理
linzhenru1
“FC随同OB1一同下载 ” 这句话的意思是:打开OB1点击 “下载”键,又要打开FC 点击“下载”键。请问,这句话是这样理解吗?谢谢
11-05-28 23:59
8楼
编辑
引用
管理
zp197873
是吧,不行就在管理器和打开的程序中点下载
11-06-11 14:03
9楼
编辑
引用
管理
qdh.1
我是新手,也是没有下载105,看了前辈的介绍,打开,下载后仿真成功,谢谢前辈指点。
11-07-14 22:25