登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:星三角接法提问
点击:3026 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
669261970
图纸没有问题,这样流过的电流用大约实际电流的一半,节省成本又能有效起保护作用,何乐不为啊
10-10-26 21:21
21楼
编辑
引用
管理
shanxiaoli
第二个图有问题,星三角应该像正反转主接线查不多吧,还有 热继电器应该在上边才有用啊,你那都没条过KM2的接线啊
10-10-27 14:56
22楼
编辑
引用
管理
文先
图纸没错。热继电器反映的是相电流而不是线电流。适当减小整定电流就是了。
10-10-28 21:41
23楼
编辑
引用
管理
55721184
热继没有画错
在热继上是有电流流过的
10-10-29 18:17
24楼
管理
Mikechang
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:13
25楼
编辑
引用
管理
ldd198677
图纸是有问题的
10-10-30 16:35
26楼
编辑
引用
管理
ldd198677
图纸有问题的
10-10-30 16:41
27楼
编辑
引用
管理
xiaojie654321
一次相序就不对
10-10-30 20:34
28楼
编辑
引用
管理
xuhui5202
下面那三根线 你看清楚 别看错了 不是短接 线穿过去了
10-10-30 23:00