登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:PLC快速响应输入与中断输入、通常输入有什么区别啊?
点击:3576 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
lihh9
请教各位一个问题:对PLC的快速响应输入不是很了解,例如OMRON的CP-1H的0.00在中断输入状态时,有输入信号就进入中断子程序;在通常输入时,在I/O刷新时查询输入状态;那在快速响应时是怎样一个处理过程呢?是不是说这个输入端口在实时刷新呢?即在程序处理阶段该输入端口状态改变了,输入映射区也改变呢?
10-10-13 10:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;普通的扫描方式是一个周期内先读入输入映像区,然后执行程序,再输出处理;
如果是立即执行的指令,则不受上面的限制,扫描到后就立即执行;
10-10-13 21:01
2楼
编辑
引用
管理
lihh9
不是这个意思啊,假如扫描周期是100ms,信号输入时间是1ms,在I/O刷新阶段扫描肯定会经常接收不到这个输入,那快速响应输入能不能接收这个信号呢?如果能又是在哪个处理阶段收到的呢?
10-10-14 09:24
3楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
neng
10-10-14 17:54
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-06-28 12:36
工控新闻
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
卡奥斯获2025中国智能制造十大科技进展
施耐德电气赵国华出席中法企业家委员会第七次会议:聚焦科技创新,共塑绿色未来
更多新闻资讯