主题:这个热继电器是否小了
点击:1892 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
换10A的热继电器就可以了。
10-10-10 20:11
11楼
编辑
引用
管理
wml0060
热继电器的整定值应该为10A左右。也可能此电机没有全功率输出。
10-10-10 20:50
12楼
编辑
引用
管理
donghl
9楼正解。
10-10-10 21:30
13楼
编辑
引用
管理
yaijn
同意3楼的说法,一切已实际为准
10-10-11 09:36
14楼
编辑
引用
管理
1446342795
有什么好讨论的,看一下电机牌上的额定电流,选一个合适的热继电器换上不就行了。
10-10-11 12:01
15楼
编辑
引用
管理
陆铭
你确定是热过载保护器动作没有,量一下工作电流是多少,再根据情况看是否换对应的热过载保护器。
10-10-11 19:33
16楼
编辑
引用
管理
chenqing309
热继电器是小了
10-10-11 22:22
17楼
编辑
引用
管理
meidalu00
还是用表测下实际电流值最好
10-11-03 13:42