通电后“嘭”的一声,变频器响了。有火花但是无异味。拆开检查后发现电源线接错了,电源线接到直流电源接线端子上了。重新接线后也不能工作了。请教一下变频器出什么问题了?能否自己修理?
10-10-08 19:41
1楼
管理
li4450327
该帖内容不符合相关规定!
10-10-08 21:30
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
人为的,不好说啊!
10-10-08 22:25
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
应该检查电容和模块了.
10-10-09 11:15
4楼
编辑
引用
管理
328875593
3.7kw的变频器有保险,可能是保险烧了.更换后,有万用表检查P.N对R.S.T的阻值情况.确认三相阻值大小一样后,方可再上电.
10-10-09 14:48
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
送修或买新的吧;
10-10-09 20:27
6楼
编辑
引用
管理
jonchie
楼上朋友,请问保险可以自己更换吗?看着很复杂的样子。不是新变频器,二楼朋友,请问维修大概得花都少钱?
10-10-09 20:27
7楼
编辑
引用
管理
li4450327
这也不好怎么说,要看厂家决定的。
10-10-10 19:53
8楼
编辑
引用
管理
li4450327
我的客户,没过一年保修期的话,我都免费给他们维修的。
10-10-10 19:54
9楼
编辑
引用
管理
zzyog
估计不好修 小功率很容易把电路板炸坏
大功率变频器安装不紧凑,相对好多了