登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】什么情况下会造成加速时直流母线电压升高?(20101009)

点击:12643 回复:26

我的观点,所以报“直流母线电压高”的故障,还是因为母线上有瞬间的dv/dt,其峰峰值超过了保护阈值。而这种dv/dt的噪声来源,是变频器输出因匝间短路引起的不正常现象所致。如果有示波器记录当时的波形,就能分析到匝间短路对直流母线的影响了。现在只能是分析或者猜测了。
我遇到过电机曾经没有接PE而报过压故障的情况。我想这和楼主遇到的问题是类似的,母线的扰动来自于电机干扰。
10-12-02 09:04
学习中
10-12-02 10:45
哈哈,学习了谢谢
14-12-05 08:20
学习下
14-12-05 09:38
今天也遇到了    250kw的变频    带一个空电机     停止时560v直流电压    运行直流电压升高。运行到11赫兹,频率直接就掉下来  到3赫兹了    。如果设定值加大   就报 加速过电压      换了一台电机一样。恢复出厂设置也一样。纳闷了   变频器监控的直流母线电压和实际测量的都升高
16-08-27 08:57
变频器的故障还是很多原因的,学习了。
17-10-10 15:06
看来不只我一个遇到啊。7.5kw普传PI8100A变频器停机监视母线电压540VDC,带0.55kw电机50Hz运行,母线电压快580VDC,万用表测量输出UVW电压却只有360Vac。已查IGBT正常,驱动正常......
20-09-25 22:56

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯