登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:跳闸问题!高手指教
点击:1936 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
377465025
我公司里员工上班时就跳闸。员工位的线没问题,有一个空开跳,影响上级开关,这个空开就几个照明灯,上午开了到下午就跳。谁帮我分析分析?谢谢高手们~~~~~~~~~~
10-09-29 10:43
1楼
编辑
引用
管理
伍建
是空开还是漏电保护开关?如是空开那么就查负荷是否匹配、空开接线处是否松动、还有就是空开质量的问题。漏电保护开关还要查开关下级是否有漏电处。
10-09-29 11:24
2楼
编辑
引用
管理
到处看看
引用
377465025
在 2010/9/29 10:43:24 发言
【内容省略】
我公司里员工上班时就跳闸。上午开了到下午就跳。 时间对不上呀??
员工位的线没问题, 每个员工位都有几根线??干什么用的??
有一个空开跳,影响上级开关, 有几个下级??
这个空开就几个照明灯, 几个??功率??
10-09-29 11:27
3楼
编辑
引用
管理
stjyahen
开关发热引起跳闸,检查负荷
10-09-29 14:11
4楼
编辑
引用
管理
qlin
影响上级开关,有无短路现象呢?
可仔细检查、观察下现场情况;再是,如楼上所说,可把问题具体一些。
----------------------------------------------
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-09-29 16:21
5楼
编辑
引用
管理
377465025
谢谢大家帮我分析,是早上上班,中午跳的,下级空开跳影响上级跳。可下级为什么过这么长时间才跳?不是刚送电就跳呢?
10-09-29 16:47
6楼
编辑
引用
管理
kd133k
如果隔一长时间才跳。建议检查连接线有没有松动。还有可能更换一个大的空开。
10-09-29 19:15
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
过在了吧
10-09-29 21:27
8楼
编辑
引用
管理
巍双子座
空开的问题,建议更换
10-10-02 17:52
9楼
编辑
引用
管理
68682505
我们公司有类似的事情 我们公司的是日光灯 我建议检查一下整流器和接线头子
10-10-02 21:45
上一页
下一页
工控新闻
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
更多新闻资讯