主题:55KW自吸式水泵配多少平方线?

点击:4337 回复:12

现有两台55KW自吸式水泵安装,我想用星、三角启动,请问用多少平方铜软线合适。
10-09-28 10:29
16平方质量好的软铜线够用了
10-09-28 12:52
16平方的铜线就可以的
10-09-28 13:06
线路距离?布线方式?说说你的条件先,穿管布线的、距离远点的话最好使用35平方的。。
10-09-28 13:08
最好用25mm²的软铜线。
10-09-28 15:08
如果是用星三角启动16平方的就够了。。。。。
10-09-28 22:51
用25平方的铜芯线
10-09-28 23:48
感觉还是35平方的
10-09-29 11:01
距离很近用16平方,如果距离远就用25平方线。
10-09-29 11:10
35㎡铜线就不会发热表情
10-09-29 11:14