主题:22千瓦的电机直接启动用多少平方铝线啊

点击:22101 回复:23

25mm²铝线
10-09-28 15:55
楼主 安装好 正常后回一贴,最后用的多少平方的线。
10-09-28 18:06
kakan
10-09-30 16:40
十平的铜线难道不够?
10-09-30 19:08
22KW的电机能直接启动吗?那样的话很不安全的,我建议你还是用降压启动吗?用铝线的话要25平方的电线.
10-10-01 12:56

引用 chenshanguo 在 2010/10/1 12:56:44 发言【内容省略】

直接启动如何不安全法?
10-10-02 04:09
看一下电源变压器的大小呀
10-10-03 17:27
22KW的电机最好不要直接启动,建议用星三角等降压启动方式
10-10-04 17:36
理论上超过7.5的电机就要降压启动,一般轻载的话星三角启动是常用的,重载的话可以用自偶减压器降压启动。电机直接启动电流是额定电流的5~8倍,22KW电机直接启动要给电网带来很大的震荡和压力的。
10-10-04 17:39
22*2=44A
10平方足已
10-10-06 16:31