车间三相电动力功率150千瓦。电焊机38千伏安10台,不知道用多大变压器,谢谢
最后修改:
2010/9/15 9:45:17
10-09-15 09:42
1楼
编辑
引用
管理
张明197442
500KVA变压器
10-09-15 14:35
2楼
编辑
引用
管理
丁火
车间动力150KW,设功率因数为0.8则需150/0.8=187.5KW
电焊机38KVA三相,设功率因数为0.5则需38/0.5=76KW×10=760KW
总计760+187.5=947.5KW用1000VA变压器,考虑电焊机不会同时使用可选用800KVA变压器。如果电焊机使用率高,建议选用800KVA变压器并安装动态功率因数补偿装置。
10-09-15 14:45
3楼
编辑
引用
管理
丁火
如电焊机是两相380V,可用630KVA变压器。
10-09-15 14:55
4楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
呵呵,楼上的回答的很好啊!
10-09-15 20:20
5楼
编辑
引用
管理
lizhitao2000
请教功率因数是怎么算的,请教啦!!!
10-09-15 22:11
6楼
编辑
引用
管理
sqhuang
要在计算结果上加20%的裕量,还是选用1000KVA的比较好
10-09-16 08:50
7楼
编辑
引用
管理
zzf0506
你是不是机械厂,机械行业是厂间所有用电功率50%*1。5
10-09-16 10:17
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
功率因素实际计算看你有什么测量仪表。如果你有电流表,电压表,有功功率表就可以根据公式P=1.732*I*U*cosφ套入数值求出。如果有有功功率表,无功功率表,可根据公式S平方=P平方+Q平方求出视在功率S,再用cosφ=P/Q得出。
10-09-16 10:19
9楼
编辑
引用
管理
ldj1965
机诫加工
10-09-16 12:00