主题:不知为什么会发热
点击:2228 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
中南百草园
有五台潜水泵,扬程是33米,额定电流是26A,11KW.我每个水泵都配了断路器D32A,接触器,线圈电压220,额定电流40A,热继电器20---32A,到水泵的线用的是6平方软线,但是运行一个小后水泵线烫手,钳一下电流才21A 左右。不知是什么原因会发热?
10-09-11 19:11
1楼
编辑
引用
管理
小黄河
可能是你的电线不好····
10-09-11 21:39
2楼
编辑
引用
管理
5921338
线有没有圈在一起?圈在一起会有涡流线会发热。还有就是质量问题。
10-09-11 22:46
3楼
编辑
引用
管理
alian899
原因有多个:1.线的质量问题,平方数不够,2.五台的电源线放在同一个线槽内会引起涡流。3.跟周围的环境温度,电线的长度有关。
10-09-11 23:12
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
非国标的
10-09-12 06:24
5楼
编辑
引用
管理
ssx9368
既然电流没超那就看看电缆是否有问题,是不是电缆过长。
10-09-12 16:18
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
要不是有水泵漏电? 你3相电流都测量了吗?
电线买的6平方再差也不会是小于2。5吧。。
找找别的原因。
10-09-12 17:26
7楼
编辑
引用
管理
张洪福
是所有的水泵用一根线吗,那样的话线径不够
10-09-12 21:16
8楼
编辑
引用
管理
yulingmao
原因有多个:1.线的质量问题,平方数不够,2.五台的电源线放在同一个线槽内会引起涡流。3.跟周围的环境温度,电线的长度有关。
同意这说法
10-09-13 00:01
9楼
编辑
引用
管理
tjsjm
支持3楼。