主题:请教:从现有的配电室引动力线到新厂房这个方案可行吗?
点击:3340 回复:21
20楼
编辑
引用
管理
dllsunny
凑合着用吧``这才是真理。一般变压器都是超一点载的。别花冤枉钱。如果你是在私企工作。我建议你打报告给领导;让他们合理安排工序,尽量把设备错开使用。
这才是电气技术人员在私企的生存之道
当然老板舍得花钱,那就是要么做好,半调子事别做。事后要被炒
最后修改:
2010/9/22 21:30:36
10-09-22 21:27
21楼
编辑
引用
管理
gxbhlj2000
不行,原来厂子是经过工厂配电设计的,现在你如果在建过程中拉临时电源可以,如果建新厂必须上新的变压器,而且他们给你计算供电线路的线径啊什么的,都是扯淡!你800kva的变压器10/0.4,你怎么供电,你的变压器现在是设计在经济运行状态,如果按你的想法,那么你的供电质量和线路损耗,和变压器会过载,很危险
这东西行不行要计算数据说话,可千万别拍脑袋,这不是害人吗