主题:请教大家一个空开老跳闸的问题
点击:1369 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
维修电工新手
单位中央空调冷却塔风机,用一个16A空开。
通过接触器,热继电器进入电机。
最近发现气孔凯老是跳闸,册的电流不大,才8A,三相平衡。
热继电器也没问题,换了空开后还是出现这个情况,不知道是不是电机的问题,还是机械部分运转后有堵转的情况造成电流大跳闸的了?
请大家帮忙分析下,谢谢
10-08-25 21:30
1楼
编辑
引用
管理
137944171
是不是温度高??
10-08-25 21:45
2楼
编辑
引用
管理
yyh13625014951
要是确定空开没问题就要杳一线路,跟电机咯!风叶有没问题呢!
10-08-25 22:52
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
昨天我也遇到过这样的情况,检查一下上下端接线有无松动(要保证接触良好)。
10-08-26 15:53
4楼
编辑
引用
管理
郭自动
请检查电机接线端是否存在瞬间短路现象。
10-08-26 19:38
5楼
编辑
引用
管理
月亮猫
检查一下风机的轴承是否缺油了,转的时候瞬间的咬死使电流过大引起跳闸。
10-08-26 20:04
6楼
编辑
引用
管理
mmyxy
引用
智能ABC/Z
在 2010/8/26 15:53:07 发言
【内容省略】
这个最有可能,间歇性的接触不好!
10-08-26 20:12
7楼
编辑
引用
管理
zhufen110
查一下上下端接线有无松动(要保证接触良好)。
10-08-26 20:48
8楼
编辑
引用
管理
slppj
测一下电缆的绝缘,有可能是电缆的问题
10-08-26 21:31
9楼
编辑
引用
管理
t9981t
用摇表测测 绝缘再检查轴承是否有异响皮带轮有卡死现象!!1
10-08-26 22:10