登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】整流桥堆发烫是怎么回事(20100826)
点击:8223 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
fuyongcheng
整流桥堆发烫是怎么回事50A的整流桥接了四个30W24v的电磁阀就发烫 请大家帮我分析分析谢谢
最后修改:
2010/8/30 17:28:27
10-08-25 17:59
1楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
有电流通过的元件就会产生热量,市场上的普通桥堆普遍存在标称电流虚标的情况 你可以测量负载的工作电流看是桥堆问题还是负载问题
10-08-25 18:40
2楼
编辑
引用
管理
湘邵之水
不知你在电磁阀驱动线圈两端是否并联二极管。
10-08-25 19:11
3楼
编辑
引用
管理
fuyongcheng
线圈上没有并二级管
10-08-25 19:25
4楼
编辑
引用
管理
dujttk
我也很想知道 为何要并联二极管 续流吗?
10-08-25 20:40
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
线圈上要并二级管,整流桥加装散热器
10-08-25 23:28
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
过载严重
10-08-26 06:07
7楼
编辑
引用
管理
xilinxue
线圈上没有并二级管
10-08-26 07:02
8楼
管理
sanyuan521
该帖内容不符合相关规定!
10-08-26 07:03
9楼
编辑
引用
管理
liu529
并连二极管与整流桥发热无关,其作用是续流,发热的主要原因有两个:整流桥质量低劣,整流桥没有安装合适的散热器.
10-08-26 10:10
上一页
下一页
工控新闻
锻造科技创新的“体系化能力”
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
更多新闻资讯