本人在轧钢从事仪表工作,最近,加热炉的压差变送器(100~-100pa)总是显示不正常,零点也没事啊,请高手帮帮忙,
           有愿意讨论仪表问题的,加535811112,带备注啊
10-08-24 05:57

dlr

显示不正常是什么现象?看来楼主的仪表量程较小,是否波动太大?
10-08-24 11:10
该用户被锁定!
10-08-24 21:34
人家说有问题想调试 不想买你的新表喽
10-08-28 09:35
该用户被锁定!
10-08-29 22:28
是波动太大,请问如何解决啊?    
                        谢了
10-09-11 09:28

dlr

对于波动太大,可以采取关小根部阀门、增加缓冲装置、调整变送器的阻尼来减少波动。
10-09-11 13:52
该用户被锁定!
10-09-11 19:07
该用户被锁定!
10-09-13 15:10
你说的不正常能不能说的清楚点?微差压测量安装要求高,必须检查安装条件是否满足