主题:200kw需要多大的电缆
点击:28010 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
和国安
200KW 300M距离 至少要用240平方的电缆 最好用300平方的
10-08-22 16:59
11楼
编辑
引用
管理
mlqwain
用240的铜线就可以了
10-08-22 17:25
12楼
编辑
引用
管理
dwbb
300米? 怕是用500平方都有好大压降了。
10-08-22 18:26
13楼
编辑
引用
管理
wkxzh
200平方可以 保守点240平方(距离远)
10-08-23 11:04
14楼
编辑
引用
管理
twtyihc9999
如果从实用和安全性来考虑的话我建议你用3*240+1*120的带恺电缆
10-08-23 21:04
15楼
编辑
引用
管理
秀全
用200MM2的铜线就行了。
10-08-23 21:29
16楼
编辑
引用
管理
molala
新手 路过~~