主题:求教SIMATIC S7 TD200的一个问题
点击:1948 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
viptda2005
不过你换上后,如果不能正常使用, 就要在文本屏上重新设置与PLC的通讯地址,波特率
10-08-19 22:54
11楼
编辑
引用
管理
ye_w
TD200可能需要设置:
CPU存储区中TD 200参数块的首地址,与TD 200中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD 200备件时。
10-08-20 10:05
12楼
编辑
引用
管理
kaimendaji
直接换TD200,就可用了,程序在PLC里,不用再编程。
10-09-24 10:12