主题:三菱FX1S PLC
点击:1603 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
请问FX1S的PLC要用什么编程软件和编程电缆,和FX2N型号是否通用,另外PLC在读出和写入的时候,PLC的开关是处于ON位置还是OFF位置,请高手指点一下,谢谢.
10-08-11 18:09
1楼
编辑
引用
管理
xiaoxuejun
编程软件用GX Developer,电缆是RS422转RS232,读写程序只要PLC上电,通信OK就行了
10-08-11 18:18
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX1S和FX2N的一样,软件GX Developer是现在常用的软件,编程电缆SC-09或USB-SC-09
RUN和STOP状态都可以读写程序
10-08-11 18:21
3楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
也就是和FX2N用的是同样的电缆和软件,对不对?但PLC上还有一个小的开关,不知处于什么位置
10-08-11 18:22
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
一样的
小开关在什么状态和你读程序没什么关系,如果是要运行PLC,那就要拨到RUN状态
10-08-11 19:20
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件及电缆是通用的;
读的时候开关放在什么位置都可以;
写入的时候要放到STOP位;
10-08-12 08:49
6楼
编辑
引用
管理
niliuyan
FX1S和FX2N没多大区别,FX2N功能多一点,I/O点数多一点
10-08-12 15:21
7楼
管理
jianghuanplc
该帖内容不符合相关规定!
10-08-13 09:20
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CPU速度差好多倍;
10-08-13 10:20
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
niliuyan
在 2010/8/12 15:21:46 发言
【内容省略】
运算速度、程序容量、扩展能力、指令都是有区别的
10-08-13 15:25