主题:请教工厂配电室无功补偿问题
点击:2188 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
电容前面加电抗
10-08-03 23:19
11楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
keshuai
在 2010/8/2 16:33:56 发言
【内容省略】
这个最实在
10-08-04 14:50
12楼
编辑
引用
管理
白样树
以下是引用keshuai在2010/8/2 16:33:56的发言:
可在每台焊机内分别补偿
这个最实在
----------------------------------------------
我感觉不好,我们这里好多工厂跟你厂的工艺一样,现在有动态补偿。
10-08-05 10:18
13楼
编辑
引用
管理
gkong.com
采用动态滤波补偿! TSC投切! 本公司专门做这些设备! 需要的可以联系! 也可以给您出个方案! 联系15011261812
10-12-23 10:56
14楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
学习了,谢谢大家
10-12-23 21:43
15楼
编辑
引用
管理
helloworld11
就地、分级补偿最合理
10-12-24 08:34
16楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
8楼的观点是对的。我在中山对一家和这个厂一样情况的厂做个测量。谐波的含量为40%左右。补偿电容发热很厉害。而且电容用1-2个月就要换。要解决问题最好先测量一下用电环境。
10-12-24 16:42
17楼
编辑
引用
管理
172365283
采用动态无功补偿啊
10-12-24 19:38