登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?

点击:103090 回复:521

变频器针对干扰,在说明书上说的不是都很清楚了么?
针对不同的干扰有不同的解决方案的
04-11-26 09:01
请教如何屏蔽
04-11-30 21:54
是不是你的通讯线太长了!?
04-12-01 18:27
看看!
04-12-02 10:20
恍恍惚惚哈
04-12-03 22:52
不要将你的通信线两边同时接地!试试,可能会好些
还有你那变频器离你PLC和NT631有多远,特别是你的通信线。
04-12-05 16:25
尽量减小变频器的载波,试试看!!!
04-12-05 21:23
想看看任工的高见。
04-12-06 00:50
任工说的极其正确。
如果是西门子的,我感觉好象只要加进线电抗器就能保证基本没有干扰。日系产品恐怕要麻烦一些。曾经有一次用的富士的,变频器一开,所有的接近开关都乱动作。最后我的解决方法是把把那个变频器给买回来,不用了。^_^。
04-12-06 00:55
KANKAN
04-12-06 11:36