主题:求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?

点击:103121 回复:521

丁页!
05-12-13 15:15
301楼
该帖内容不符合相关规定!
05-12-15 09:22
什么招啊
05-12-20 16:38
看看再说
05-12-21 11:51
看看
05-12-21 12:04
a
05-12-21 12:26
1.PLC供电电源加隔离变压器,滤波器
2.适当降低变频器的载波频率
3.变频器输入侧加电抗器
4.屏蔽只能一端接地
05-12-22 13:58
侃侃
05-12-22 14:42
好贴就要顶表情
另外,先前我碰到干扰的时候,在变频一端的屏蔽层线上加上一个电阻,大小看屏蔽层上的电流定,另一端什么也不接。挺有效,可以试试看!
最后修改:2005-12-22 22:41:16
05-12-22 22:33
一只变频加大功率,在此只变频三相电源输入端加滤波器,别的三只变频不要接三相进线了,采用母线共接的方法和第一只变频连接,同时把变频的谐波频率设定到合理值,把R232中间转换成R485。