主题:求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?

点击:103088 回复:521

dd
04-10-27 16:16
ni hao
04-10-27 16:36
ok
04-10-27 17:31
是不是考虑一下把RS232转换为RS485通讯,同时看一下你的布线是否恰当,还有变频器运行和不运行PLC的处理一样吗?
04-10-28 13:49
加滤波器,再加屏蔽如何?
04-10-28 17:06
在变频输入输出端加滤波器,变频和电机公地,PLC触摸平公地,两者公地要相距10M
04-10-28 20:16
谢谢各位了,我现在加了一个滤波器,而且又重新布了线,效果好多了,而且我将变频器的谐波参数调小了,虽然变频器的工作噪声大了,不过干扰基本消失了。