主题:求助:变频与PLC通讯干扰怎么解决?

点击:103110 回复:521

o
05-06-21 12:15
严格按照变频器安装要求安装,特别是有关接地和电磁干扰部分,不要图省事。
05-06-21 14:57
很好的把plc和触摸屏用很好的接地,使接地电阻小于13r。不能正常通信主要是地的电压不是完全相同 呵呵
05-06-21 16:42
dd
05-06-22 17:22
就没有再好一点的办法??
05-07-07 11:15
DING
05-07-07 17:46
ok
05-07-21 07:05
看不到
05-07-21 09:30
这个问题我不早前也遇到过,最后的解决办法是把变频器的动力电缆和PLC的控制电缆分桥架敷设,二桥架保持30cm以上距离;屏蔽电缆屏蔽层单端接地;PLC控制采用独立接地体,接地电阻应小于10欧姆。一般采用前二项就可解决问题。
05-07-21 14:34
看看
05-07-21 16:48