严格按照变频器安装要求安装,特别是有关接地和电磁干扰部分,不要图省事。
05-06-21 14:57
162楼
编辑
引用
管理
foxcase
很好的把plc和触摸屏用很好的接地,使接地电阻小于13r。不能正常通信主要是地的电压不是完全相同 呵呵
05-06-21 16:42
163楼
编辑
引用
管理
maorain
dd
05-06-22 17:22
164楼
编辑
引用
管理
xiaoyy
就没有再好一点的办法??
05-07-07 11:15
165楼
编辑
引用
管理
xgxiang958
DING
05-07-07 17:46
166楼
编辑
引用
管理
soww
ok
05-07-21 07:05
167楼
编辑
引用
管理
hitdls
看不到
05-07-21 09:30
168楼
编辑
引用
管理
tonmas
这个问题我不早前也遇到过,最后的解决办法是把变频器的动力电缆和PLC的控制电缆分桥架敷设,二桥架保持30cm以上距离;屏蔽电缆屏蔽层单端接地;PLC控制采用独立接地体,接地电阻应小于10欧姆。一般采用前二项就可解决问题。