10楼
编辑
引用
管理
祥子315
故障跳闸后,必须查明跳闸原因,在没有弄明白真正的原因前就试送,有可能造成故障扩大。
10-08-01 23:59
11楼
编辑
引用
管理
张明197442
不管是什么原因导致跳电,在强合一次以后如果不成功理不可以再强合。
如果不知道什么原因,准备强合,应该是将负载全部拉掉,将主开关强一次,如果成功,在一 个个合分支开关,合到哪一路跳闸,那么问题就找到了。
在没有弄明白真正的原因前就试送,有可能造成故障扩大。
10-08-02 10:29
12楼
编辑
引用
管理
mlqwain
电线过流引起的
使绝缘损坏,造成相间短路
在没有解决问题的情况下不宜强制合闸
10-08-04 17:40
13楼
编辑
引用
管理
LLX255
我咋没明白,你的二级开关咋没跳?还有你的发电机咋能送出去呢?还有炸点离你们五米远,第一次没送出去,应该有爆炸声
10-08-04 21:52
14楼
编辑
引用
管理
glc5678
发电机和外电源是应该互锁的。
10-08-05 00:39
15楼
编辑
引用
管理
xilinxue
也可能是老鼠惹的祸
10-08-05 06:29
16楼
编辑
引用
管理
ybpr56
2楼说得对,另外发电机不停又投市电真是大胆啊
10-08-06 08:36
17楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
一定要按照操作规程去做,不要违规操作容易出事故,做电工这行最重要是安全第一,千万不要大意,做事不要管什么经理,要按照操作规程,、、、牢记、、、牢记
10-08-07 12:11
18楼
编辑
引用
管理
cibei199
2楼说的很好 我很赞成 虽然我不太懂
10-09-08 14:32
19楼
编辑
引用
管理
yedeen
我与楼上同解