主题:直流110V电压 接12V小继电器 的解决办法高手指教
点击:2294 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
一个DC12V 的小继电器 接入DC110V的电源中 怎样使110V电压降下来 请高手指教 越简单越好
10-06-29 07:24
1楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
怎样才能叫12伏的继电器工作 ?我串入电阻 电阻功耗大发热大 !谁有共好的办法 请高手留下宝贵的脚印
10-06-29 10:21
2楼
编辑
引用
管理
fyh2008
为何不用110V直流继电器
10-06-29 12:51
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
不要求输出电流带载能力,用电阻分压就可以。
如果电流不是很大,用专用的串联型降压稳压器集成电路,
或者使用TL431这类电路,或者使用分立元件搭建一个稳压电路。
如果输出电流较大,可以用专用的降压DC-DC集成电路(开关电源)。
建议换继电器!
10-06-29 19:11
4楼
编辑
引用
管理
fang6634
建议换继电器!
10-06-29 21:20
5楼
编辑
引用
管理
7592774
是啊
换个继电器岂不是容易的多
直流电很难调啊
10-06-29 21:48
6楼
编辑
引用
管理
天狼十三
楼上的全说了
10-06-30 16:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;直接换继电器就行了;
10-06-30 17:55
8楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
直流110V继电器 没有卖的呀
10-07-01 06:36
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用12V开关电源
10-07-01 09:20
上一页