主题:日立变频器为什么不能启动荡

点击:1234 回复:4

日立sj300-7.5kw变频器报“E09.4”复位后重新启动要等十来分钟才能启动。请问各位高手哪问题?表情表情
10-06-14 19:50
可控硅那部分可能有问题了。我公司专业做日立变频器及配件,有大量日立变频器及配件。   http://zhangyz77.blog.163.com/ 13851638925 章叶忠
10-07-08 17:05
日立sj300-7.5kw变频器报“E09.4”复位后重新启动要等十来分钟才能启动。请问各位高手哪问题?
我已找到故障原因、并修好几十台此故障现像机台
11-11-25 22:46
PC929虚焊吗
18-01-05 00:00
楼主怎么解决的?请赐教啊
18-05-04 12:49