主题:电机综合保护器
点击:1748 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
wangshouhai123
请问各位大侠我是一名刚工作不久的电工,我配了一个星三角降压启动盘,买了一个电动机综合保护器,控制电路没上电时,保护器常闭点时接通的,一上电常闭点就断开,所以启动不开,请问各位大侠是什么原因呀?
10-06-01 08:22
1楼
编辑
引用
管理
rydmqi
看看 指示灯是啥状态,是断相还是过载不就明白了。
10-06-01 08:44
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
10-06-01 09:53
3楼
编辑
引用
管理
wangshouhai123
[quote]
以下是引用
wml0060在2010-6-1 9:53:20
的发言:
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
[接上负载但是保护常闭点已经断开,所以无法启动呀
/quote]
10-06-01 10:56
4楼
编辑
引用
管理
wangshouhai123
[quote]
以下是引用
wml0060在2010-6-1 9:53:20
的发言:
这种保护器不接负载时不能正常工作,接上负载就好了。
[接上负载但是保护常闭点已经断开,所以无法启动呀
/quote]
10-06-01 10:56
5楼
编辑
引用
管理
郭自动
电机综合保护器空载能启动,但是延时断开。
10-06-01 14:31
6楼
编辑
引用
管理
zhaohongjun
呵呵,跟我当初饭一个毛病,没仔细看说明书,保护器的电源不能用控制回路,必须接总回路上
10-06-01 20:23
7楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
zhaohongjun
在 2010-6-1 20:23:14 发言
【内容省略】
还是经验不错
10-06-01 21:59
8楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
zhaohongjun
在 2010-6-1 20:23:14 发言
【内容省略】
学习了
10-06-02 08:13
9楼
编辑
引用
管理
ahljj
学习
10-06-02 08:48