点击:4924 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wjxu001
请问各位高手,是不是欧姆龙PLC的计数器不能用定时器来复位啊
04-10-13 12:04
1楼
编辑
引用
管理
machelec
可以的。
计数器的复位条件ON后,计数器就马上复位,而不管是用定时器还是用别的什么点。甚至可以用计数器本身来复位的。
04-10-13 12:15
2楼
编辑
引用
管理
wjxu001
我试过了不可以啊!得电5秒后,用这个定时器没法复位
04-10-13 12:41
3楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
可能是你的程式写错了。
04-10-13 15:52
4楼
编辑
引用
管理
machelec
帖个图出来看看
04-10-13 16:38
5楼
编辑
引用
管理
tiange
可能是你的程式写错了。
04-10-14 00:06
6楼
编辑
引用
管理
leondandan
可以复位
04-10-14 05:59
7楼
编辑
引用
管理
way_happy
你在考虑一下是不是你的程序有问题啊
04-10-14 11:32
8楼
编辑
引用
管理
wjxu001
程序没有问题!我这有几个人都试着改了几次都不行!譬如我计数器设定为3,计数器减到1就不往下了减了直接跳回到设定值,这样计数器就没有得电的时候!无论我的复位时间留有多长都不能看到他得电!
04-10-15 13:33
9楼
编辑
引用
管理
machelec
不可能。
你把程序当作附件传上来。大家给看看。
04-10-15 18:57
上一页