主题:电机相间电阻很大
点击:7767 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
gdyy27
一台10KV高压异步电动机,绕组对地绝缘合格,但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧,怀疑电机断线,但检查后正常,绝缘也变得正常,不知道怎么回事?是电机的剩磁原因吗?
10-05-10 15:25
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
相与相之间应该很大的
10-05-10 20:34
2楼
编辑
引用
管理
小笑笑
但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧 这是好事呀
怀疑电机断线 怎么相间绝缘大跟电机断线联系起来了
但检查后正常,绝缘也变得正常 正常的值是多少了?
10-05-11 10:12
3楼
编辑
引用
管理
小笑笑
但用摇表测相间绝缘时,绝缘很大,有20M欧 这是好事呀
怀疑电机断线 怎么相间绝缘大跟电机断线联系起来了
但检查后正常,绝缘也变得正常 正常的值是多少了?
10-05-11 10:12
4楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
这个问题很奇怪!
10-05-11 10:33
5楼
编辑
引用
管理
维修电工新手
电机相间是应该大啥,这样才能证明相间没有短路情况,可以正常使用
10-05-11 16:03
6楼
编辑
引用
管理
ssx9368
楼主的意思是不是测量相与相之间的电阻啊,也就是说你测的是接线柱之间电阻啊,你得说明白啊。
10-05-11 19:33
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
难道不是这样 还想什么样?相间电阻小 才是??
10-05-11 20:07
8楼
编辑
引用
管理
2622131wen
三相电机各相阻值正常不超过三相平均阻值的3%。I不超过平均电流的10%。各相绕组之间的电阻不可能20M。
10-05-11 21:42
9楼
编辑
引用
管理
祥子315
这个问题让我很迷惑
10-05-11 23:54