主题:本人询问一道关于温度变送器的计算题
点击:2253 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ekin0413
温度变送器输入信号为4~20mA,量程为-20~100℃,电流为16mA时表示多少℃?
我想知道下结果和这类题的算法,希望大家能给予解答,先谢谢了!
10-05-10 11:03
1楼
编辑
引用
管理
dlr
电流为16mA时表示70℃.
{[(已知的电流值-4)/16]*(量程的上限-下限)}-(0-下限)
最后修改:
2010-5-10 21:33:42
10-05-10 21:31
2楼
编辑
引用
管理
jackie002500
这是一个线性关系式,我正好前段时间也整理过,算出来线性函数然后带入算就可以了,这类问题都可以这么算!!!谢谢!
10-05-10 22:34
3楼
编辑
引用
管理
ekin0413
谢谢,非常感谢,我记得在学校那会儿学过,但是忘却了呵呵
10-05-11 08:33
4楼
编辑
引用
管理
wbj7018
16-4/16=0.75 0.75开方=0.866
0.866乘以120=103.92℃
二楼错了他没开方
10-05-12 20:57
5楼
编辑
引用
管理
ekin0413
啊?还要开方?我们这几个实习生算出来都是70℃。开方的话就是你的结果了,到底哪个对咧?
10-05-13 10:07
6楼
编辑
引用
管理
dlr
(-20,4)是一个坐标点,(100,20)是一个坐标点,两点确定一条直线, 其线性关系就是答案了。
4~20mA对应量程为-20~100℃,电流为16mA=103.92℃,这显然是错的,不要忘了最大量程100℃时对应的电流才是20mA呀。
10-05-13 10:51
7楼
编辑
引用
管理
wj20128
线性关系,用不着开方的呢.对应上了就可以了.
10-05-13 11:24
8楼
编辑
引用
管理
sjqing1
不需要平方开方之类的计算。
4mA-20mA对应 -20℃~100℃
那么
4mA时-20℃
8mA时10℃
12mA时40℃
16mA时70℃
20mA时100℃
10-05-13 13:50
9楼
编辑
引用
管理
ekin0413
嗯是的~还是您的方法对~
10-05-14 08:21