主题:屏蔽线接地在哪一端好?
点击:7687 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yinchengfu
PLC柜接地和电气接地在一起,请问屏蔽线接地在现场仪表接地端子上还是PLC柜内?
04-09-30 21:10
1楼
编辑
引用
管理
edanssss
PLC柜内
04-10-03 14:37
2楼
编辑
引用
管理
lyping
同意二楼,只要一端接地即可.
04-10-04 11:00
3楼
编辑
引用
管理
zsyf1
不要与电源共地
04-10-07 17:56
4楼
编辑
引用
管理
寻梦人
应该是柜内,我们现在就是接在柜内的!
04-10-08 09:14
5楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
我的做法是两端都接。
04-10-08 20:09
6楼
编辑
引用
管理
xlykzpp
楼上的接法不对,屏蔽线已不起作用了
04-10-12 13:36
7楼
编辑
引用
管理
诗梦
只将屏蔽线的一端接到PLC柜内
04-10-12 16:47
8楼
编辑
引用
管理
yinchengfu
我们工厂安装了一台电磁流量计,管道为PV管,现在还未使用,请问这样可不可以?我把接地接到其他管道上可不可以?请各位同行指教。
04-12-08 22:31
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
PLC柜