主题:变频器故障
点击:1902 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
550998996
变频器的输入有电压,但是输出没电压,请问是变频器的哪个模块坏了。
10-03-27 16:17
1楼
编辑
引用
管理
anheng
是什么变频器啦,也就是坏了无输出啦,IGBT
10-03-27 16:34
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
故障现象说得有点笼统啊,有输入无输出,故障原因很多种啊。输出模块坏,驱动电路坏,某路供电电源丢失,CPU外围电路坏,都可能导致无输出啊。
10-03-27 17:40
3楼
编辑
引用
管理
速维变频器
把问题阐述清楚好吗?大家一起讨论一下,关键是过程详细一些
10-03-27 19:46
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
还可能没run
10-03-27 21:42
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
首先确定有没有控制运行命令,然后看输出模块和整流模块。
10-03-29 07:56
6楼
编辑
引用
管理
lslyzs
85%故障为霍尔电流传感器故障。这种机型我修过很多。
10-03-29 12:09
7楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
原因有很多,故障现象不详尽
10-03-29 12:29
8楼
编辑
引用
管理
172365283
你有没有给信号
10-03-29 18:40
9楼
编辑
引用
管理
172365283
先确认你有没有给信号,强制一下试试