通道是指定的,Y0为脉冲输出,Y1为方向输出,Y2为脉冲输出,Y3为方向输出,以此类推。
172为点动模式,这个是按住开关就走,松开就停。又分为计数模式和无计数模式。计数模式能显示当前位置,而无计数模式是没有显示的。172不具有到位置停止功能。
如果要设定一个数值,设定到位数值停机,这要用171指令里的----脉冲输出(带通道指定)(带梯形加减速)指令.这又分为相对位置和绝对位置。这是很关键的一个理论问题,要明白什么是相对什么是绝对,这要多看一下书。
171的另一个是回原点功能----脉冲输出(带通道指定)(原点返回)。这个是原点功能,必须指定的原点开关才可以控制停机。否则只要接通本功能,就不能停机,必须有原点信号才可以,其它开关点无效。这个原点开关不用编程,系统默认的。没有编写这种程序的,开始是有点难懂。
松下PLC在这一点和三菱系列机型有很大的区别,忘掉三菱,再学松下,这样就容易了,如果混为一谈,那可能就天遥地远了。
总结是松下定位比三菱要优,电子表格基本上可以解决你很多麻烦事。
永宏也用电子表格,永宏也有出色的一面,但麻烦也多,很多功能我也被搞怕了。就是不知道为什么按表格填写后,有时候不是按表格的方式运行,运行完毕后还要给一个停止信号才会停止,这是最不明白的事。
总之PLC不可能每家都做成一样的,各有不同,各有高招。
最后修改:2010-3-19 10:01:49