主题:十平方铝线负载(穿钢管4条线20米长)

点击:3951 回复:18

请问电工朋友,三相十平方铝线负载(穿钢管4条线20米长)单线及本三相最大能载多少KW?
还有是家用小别墅需不需要安装电涌保护器。(房子已安装避雷针)谢谢!
10-03-08 19:55
10平方铝线载流量为60A左右,三相负载最大=60*380*1.73=40KW左右。
漏电保护是肯定要装的,这和避雷针没关系~!
不过楼主的问题其实并不是技术上的难题,百度一下就能找到正确答案,为什么要在这等回贴呢?
10-03-08 20:07
建意楼主三项用6平方铜线,零线用4平方铜线,因为穿钢管用铝线一但出现问题不好解决,麻烦大了,用铜线是百年大计。
10-03-08 20:30
蒽0.0
  支持三楼
10-03-08 21:01
同意3楼
10-03-08 22:28
同意3楼
10-03-08 23:08
三项用6平方铜线,零线用4平方铜线安全。
10-03-09 10:07
楼主是为了节省成本?漏电保护器肯定是要装的
10-03-09 10:35
换成铜线更保险。
10-03-09 15:27
10平方铝芯线3相穿管的安全载流量是40A,最大负荷不能超过20KW。