主题:请教有关照明配电问题

点击:1804 回复:19

引用 风尘居士 在 2010-2-18 14:54:56 发言【内容省略】

10-02-20 17:21
分析的不错,
10-02-21 18:31
分析的不错,
10-02-21 18:31

引用 李寒1987 在 2010-2-20 17:21:33 发言【内容省略】

方法一:用真有效值钳形表测量调整三相负载,力争使三相负载平衡。
方法二:在变压器输出端串接0.32mH的交流电抗器。
10-02-21 18:50
进来看看
10-02-21 20:29
该用户被锁定!
16-12-22 16:18
8楼分析的好,领教了。
16-12-23 16:37
加谐波器吧
16-12-24 13:49
LED照明灯的使用都会产生三次谐波,造成零线电流非常大,使得零线发热严重 , 零线长时间过流会烧毁。甚至引发火灾的可能!可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查。
零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
17-02-28 11:54
楼上说的有理,应该是谐波导致的吧!
17-02-28 16:51