最近我在一个配电盘前 量一个区现场电磁阀的线缆, 用数字万用表量的 ,对地阻值居然为 -380欧姆 , 而用指针万用表测量为 50欧姆 !
10-02-15 22:12
1楼
编辑
引用
管理
1079135239
你的数字万用表可能坏了。
10-02-16 08:56
2楼
编辑
引用
管理
秀全
你的数字表有问题了。
10-02-16 14:05
3楼
编辑
引用
管理
xlian
测量绝缘电阻要用兆欧表
10-02-16 18:48
4楼
编辑
引用
管理
ssx9368
不太懂。
10-02-16 19:15
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
但是我的数字表在别的场合 使用就正常!
10-02-16 20:19
6楼
编辑
引用
管理
goldage
线路存在干扰电压过来的
10-02-16 21:33
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
带电了
10-02-16 23:05
8楼
编辑
引用
管理
羊范小吃
线路中有其它电干扰信号
10-02-17 09:00
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我也感觉线路干扰 但是M47 的指针表怎么会没有事呢?
10-02-17 10:58