主题:家里的空开老是跳闸请大家帮帮忙
点击:5292 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
langxc
家里的空开分厨房插座、卫生间插座、普通插座、照明、空调插座。一到潮湿的天气照明的空开就跳闸,并不是一开灯就跳,而是开灯以后大约5----10分钟的样子跳闸,空开推回去以后还是过差不多的时间跳闸,照明的空开、总开关一起跳。只要要照明的空开不推回去插座上的电都正常。到底是什么原因啊?这几天又跳闸,郁闷啊!我不想摸黑过年啊,大家帮帮我吧!客厅用的是水晶灯就是节能灯和LED灯装在一起的那种,厨房卫生间卧室都是吸顶灯。
10-02-11 21:52
1楼
编辑
引用
管理
1275107133
可能是线有破皮短路或电线电流过大使两根线溶在一起了
10-02-11 22:06
2楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
按照你所说的分析:
1“ 可能是你照明灯组的线路有问题,先一个个的房间用灯。时间照 你说的照(5——10分钟)如果没有跳就关掉。接着试另外一个房间。一一按照 这个方法试。
2: 你用手背去试试照明组的总开关,是否有发汤的感觉。如果是发汤说明你的开关A数相对较小了、
仅供参考
10-02-11 22:58
3楼
编辑
引用
管理
秀全
你的线有破口的地方了。
10-02-11 23:31
4楼
编辑
引用
管理
zqiwd
客厅厨房卫生间的灯是重点检查对象。
10-02-12 00:27
5楼
编辑
引用
管理
chengchu
估计开关选小了
10-02-12 10:49
6楼
编辑
引用
管理
qq791913212
楼主的空开应该是指-----总开关是带漏电保护的,照明的是单P的断路器吧!楼主这样的问题可能是那一路灯接线的地方接触不好,或者破了点皮在开了一会灯,接触的不好的地方发热,火零线短路或者对地了!
10-02-12 13:16
7楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
按三楼的方法去查,查到那个灯时,看接头是不是与墙接触,如果是,垫上一层塑料板即可。
10-02-12 16:58
8楼
编辑
引用
管理
langxc
今天试了居然发现所有的灯不开,也跳闸,晕啊
10-02-12 17:41
9楼
编辑
引用
管理
和国安
引用
wenhaodong12
在 2010-2-11 22:58:20 发言
【内容省略】
此方法很好,对不专业的电工是一个很好的查找办法。
10-02-13 09:58