主题:先给论坛的朋友拜个年啦!
点击:1152 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
hp3431
请教咸老师 英威腾GS系列开机显示INVT 应该怎样处理? 谢谢。
10-02-27 11:25
11楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
hp3431
在 2010-2-27 11:25:38 发言
【内容省略】
应系主板故障。检查有无SC故障信号存在,若有,修复相关故障;检查CPU工作三要素:电源、时钟和复位。如无问题,更换主板或CPU试一下。
对CPU主板的检修,请参见我的相关博文及论坛帖子。
10-02-28 07:52