登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:自耦降压启动问题

点击:2370 回复:19

我单位新上一台高压风机,根据流量及风压计算电动机功率为22KW。风机厂家最后选定的也是22KW电机。使用直接启动。供电变压器为630KVA,变压器带总负荷不超过150KW。环境温度在0至5度。
       第一次启动,电机不能启动。
       我们想可能启动方式不对,改为星三角启动。结果,电机烧坏。
       风机厂家决定加大电机功率,改为37KW电机,自耦降压启动。先把负荷脱开,只启动电机,启动2秒后,即正常运行,测电机电流为15A。然后带上风机,入口风门关闭,启动时间整定为30秒,启动按钮一按下,电流表指针即指向200A,一直没下降,过了30秒切换时间,一切换,电流直接变为280A,运行10秒,电流不下降,马上停止。在启动到停止这40秒中,观察电机转速一直上不来。在无电状态下,用手即可比较轻松的盘动电机及风机变速箱和风机。
       还请各位高手帮忙手析,可能的原因!
       多谢了!
10-01-23 10:09
你的控制线路部分是不是不对啊
10-01-23 10:38
那肯定是自耦降压器部分的线路接错了吧?37KW的电机接了降压器电流怎么也不可能到200A,
我公司90KW电机的启动电流也只60A左右
10-01-23 12:51
还有,一般的电机启动时间也不要30秒吧?37KW的电机启动时间10秒该是上限了吧?
10-01-23 12:53
记得"入口风门关闭"仍是空载,只增加风机的机械损耗,电流却达到200A,显然是电机主电路接线有误。
10-01-23 13:15
风机叶轮没装反吧,如果装反,电流一直会很大,试试看
10-01-23 14:07
看一下风机转速和电机转速是否匹配。
10-01-23 16:09
我看你的启动时间长了么。你启动的时候一定要关好进风口。要关严,在这你的转向是否对的。你是几级的电机啊?电压是多少?启动的时候有是多少?在着就是你的电机小,带不动。你把各方面的资料都传上来,我们好分析呀。
10-01-23 17:19
自耦补偿器接线有误。
10-01-23 17:19
自耦降压那与变频器好用啊。表情表情
10-01-24 15:28

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯