10楼
编辑
引用
管理
huiguohua001
很简单,一般380V的热水器是用三个220V的电热管接成星形工作的,如果你现在要在上面取零线,就在三个加热管的星点上取就可以了。
10-01-16 15:58
11楼
编辑
引用
管理
zgl1979
引用
huiguohua001
在 2010-1-16 15:58:56 发言
【内容省略】
高手啊!想法独到、
10-01-16 18:58
12楼
编辑
引用
管理
asd3971
接中性点不是好办法,如果烧坏了接线那一根,麻烦就大了
10-01-16 19:05
13楼
编辑
引用
管理
hegt1963
接中性点不可靠,烧坏某一组电热管,电压只有190V了,还是选用380/220变压器可靠。
10-01-16 20:15
14楼
编辑
引用
管理
ssx9368
对,中点取不安全。加装变压器或者直接用380V接触器。
10-01-16 20:17
15楼
编辑
引用
管理
工控UFO
加一个变压器比较好。
10-01-16 22:04
16楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
加一个小型的控制变压器(380/220)。
10-01-17 09:12
17楼
编辑
引用
管理
1136780094
加控制变压器安全
10-01-17 19:31
18楼
编辑
引用
管理
huiguohua001
没问题用。如果烧坏一个加热管,定时器承受的电压时190V ,我们一般用的定时器电压要求是170-250V,所以还不会出现异常的。就是烧坏两个也一样啊。
10-01-18 16:18
19楼
编辑
引用
管理
sdgaigf
装个变压器最方便,
10-01-19 17:19