主题:请大家看看,这段电缆上的洞是什么原因造成的?
点击:2009 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
有一段从配电房到水泵房的电缆,约为3*25+1*15,用来给水泵房供电,水泵房总共负载为:二台水泵4KW+11KW),冷却水塔(7.5KW+2.2KW),夏天白天全部负载开,其余时间只有两台水泵开15KW.1月3日早上9:00突然跳闸,同时听到电缆中有一处发出巨响,检查发现响场处电缆上有一个圆整的洞,感觉象钻头钻了的一样。
水泵运行时检测到的电流为24A.
请大家帮忙分析其原因,谢谢!
最后修改:
2010-1-15 11:32:41
10-01-15 08:50
1楼
编辑
引用
管理
HUYIE
10-01-15 08:52
2楼
编辑
引用
管理
xiejl601
这么圆的洞确实没见过,工作时才15KW,不可能是过载引起。应该是此处有暗伤,对外漏电,相当与对外有个负载,天长日久,此负载点碳化,终于爆发。
10-01-15 09:16
3楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
引用
xiejl601
在 2010-1-15 9:16:18 发言
【内容省略】
10-01-15 09:37
4楼
编辑
引用
管理
mdz_yt
我也认为应该是电缆外绝缘层破损导致的漏电造成的
10-01-15 10:17
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
现场被破坏了,没办法查,猜可能是有人施工,破坏,......
10-01-15 12:27
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
象是电缆内的两根线短路造成的。
10-01-15 12:33
7楼
编辑
引用
管理
ZSFZSF_0
如果电缆较新,就是质量问题
10-01-15 12:53
8楼
编辑
引用
管理
AKCMZJH
电缆制造过程中的绝缘缺陷!
10-01-15 12:55
9楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
电缆绝缘损坏后短路造成的。电缆质量问题.绝缘老化.人为因素都可以造成。俗称---电缆打炮。
另外。没有3*25+1*15电缆,应该是3×25+1×16。