登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问
点击:1758 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
qlin
没有经验,看起来,似乎16A空气开关应当够。
按楼上各位的意见,可测一下电流、或接线有否松动,或换一个同规格的开关试试看。
10-01-03 16:25
11楼
编辑
引用
管理
1079135239
1:开关质量不好。
2:开关进出接线松动,产生热量使开关跳闸。
10-01-03 17:57
12楼
编辑
引用
管理
dwbb
引用
1079135239
在 2010-1-3 17:57:32 发言
【内容省略】
10-01-03 18:30
13楼
编辑
引用
管理
临风听雪
毫无疑问,垃圾开关。
如果是我的话,这样的负载我最少配32的才敢用。
10-01-03 18:38
14楼
编辑
引用
管理
zmzhang
看来应该是开关的问题.
10-01-03 18:41
15楼
编辑
引用
管理
ssx9368
先测测电流吧。
10-01-03 19:59
16楼
编辑
引用
管理
ccyybing
80盏20W的日光灯的电流约15A,再加上其它因素……
10-01-03 21:23
17楼
编辑
引用
管理
zhufen110
用钳形表 测量一下,就知道问题出在哪。
10-01-03 21:52
18楼
编辑
引用
管理
wagw_slx
我个人觉得是开关选小了
10-01-05 15:33
19楼
编辑
引用
管理
wx1102
空气开关质量问题,日光灯这种感性负载的电流计算复杂,一般粗算:功除以电压再乘以2倍。
10-01-05 19:04