1。主控与跳转指令的区别:
主控(MC)和主控复位MCR指令:其实就是相当于一个总开关控制 MC 到 MCR 之间的电路,当接通时正常运行之间的程序,当未接通时,其之间除积算型元件或被SET/RST的元件外所有输出就为OFF,因为它们的总开关断开了。
跳转指令CJ:跳步时这段程序根本没执行(除正在工作的T63和高速计数器外)。
好了,只要记住关键的是:
主控指令相当于执行了一个总开关关断的情况下的程序,而跳转指令是暂时不执行某段程序。
09-12-30 16:12
支持一下,学习一下
09-12-30 17:44
学习一下
09-12-30 23:09
BCD吗有多种形式,我们常说的是8421码,其实就是把二进制数转换成十进制数,然后按十进制数每一位用4位二进数表示.比如123的二进制数为 0111 1011,转换成BCD码后为0001 0010 0011.那么BCD码有什么用呢?主要就是为了显示用的方便而已,其它好象还真没什么用途.
SMOV:这个指令在传送的过程中是按BCD码传送的,但最后还是自动的转换成二进制码.
09-12-31 09:24
为了防止输入噪声,PLC的输入端有RC数字滤波器,滤波时间常数为10ms.但:
1。当X0-X7用作高速计数输入、速度检测指令SPD、中断输入时,其自动设置为50us.
2.使用刷新和滤波调整指令REFF时,X0-X17的滤波时间由指令参数设置为:0-60ms.
另外注意,这里说的滤波是PLC内部电路设计的,所以外部一般就不需要加阻容滤波电路了。
10-01-07 16:58
学习
10-01-10 08:53
PLC的功能绝不是简单的I/0逻辑关系,要是用好了高级的功能程序,他不比单片机差呀。
附件
10-01-10 09:43
写的很好!基础、实用就是最好的。
10-01-10 11:24
附件
10-01-11 09:37
支持楼主,希望继续写下去!