1) 如果触摸屏坏了,PLC断电后,再重新上电后,不接触摸屏还能正常工作吗?
--在没有触摸屏的情况下,PLC重新上电后能正常工作! 可是现场操作工的日子很难过, 啥都看不到.
PLC断电之后, PLC里面的程序和数据依靠充电电容来保持. 据悉, S7-200充电电容可以维持一周.
2) 我把以前备份PLC的PLC程序重新写入一次,却不能正常工作了,特别是时间控制的自动功能失效了,是不是还得重新用触摸屏输入时间参数?
--你把以前备份PLC的PLC程序重新写入一次, 也就是用离线值覆盖了在线值. 时间控制的参数肯定丢失了!
你可以把时间参数直接写入PLC程序里.
09-12-04 09:09