主题:电缆选型公式
点击:1560 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
席新威
380V15KW三相电机接50米电缆,线径多粗?接100米电缆线径多粗?接150米?200米?
09-12-01 15:10
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
6平方的线。
09-12-01 16:07
2楼
编辑
引用
管理
流浪孤侠
6平方铜线足够了
呵呵
09-12-01 16:56
3楼
编辑
引用
管理
tanzhiqing33
配16平方线好了基本上是一个平方一个千瓦最好
看用到什么地方在考虑
09-12-01 17:18
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵,直接相电缆厂家说,就给你配了
09-12-01 19:01
5楼
编辑
引用
管理
zgl1979
铜6平方就可。
09-12-01 20:14
6楼
编辑
引用
管理
qiuye137
楼主的意思是随着长度的增加线径是如何变化的,六平的线跑出五百米恐怕那马达就转不起来了。
09-12-01 20:17
7楼
编辑
引用
管理
zxs197400
电缆随着长度的大幅增加线径应适量考虑(如50与500米肯定是有区别的),但也不是持续变化.接150米与200米没有大的区别。
电流在26A左右 铜6平方够了
09-12-01 21:00
8楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
.......怎么算的26A电流啊? 要是26A四平方都够啦.
09-12-02 01:16
9楼
编辑
引用
管理
lwcccf
找电缆的参数,计算压降,你再确定线径。要有依据
09-12-02 09:09