1213712137
必须严格按照名牌接线,否则会出问题
特殊应用时除外
09-11-25 22:35
11楼
编辑
引用
管理
yccj5000
前者能用但功率小了,后者会烧坏电机
09-11-26 09:19
12楼
编辑
引用
管理
376164145
恩
明白了
谢谢各位了
09-11-26 12:29
13楼
编辑
引用
管理
zhufen110
接三角误接成星形,相电压减小,电机转速不够;接星形误接成三角,相电压增加,电机烧毁。
09-11-26 13:14
14楼
编辑
引用
管理
JYB19810915
星型接法一般适用于容量比较小的电机 一般3千瓦以下 3千瓦以上的一般都是用三角接法
09-11-28 12:44
15楼
编辑
引用
管理
风舞沙
引用
JYB19810915
在 2009-11-28 12:44:14 发言
【内容省略】
09-11-28 20:17
16楼
编辑
引用
管理
lgx1351
三角形结成星形,功率是原来的1/3.